590原为SSD公司的一种全数字直流调速器,有一段时间欧陆公司收购了SSD公司,590调速器就变成欧陆公司的产品了,所以大家都叫这款全数字直流为欧陆590,现在590直流调速器被卖给了派克公司,但大家都叫惯口了,欧陆590的名称也就一直传下来了,欧陆590目前是国内市场占有率最高的直流调速器,虽然调速市场早就变成了交流变频器调速器的天下,但在一些大功率大扭矩的场合仍然有使用直流调速系统,欧陆590功能比较多,价格便宜,所以市场拥有量非常大。

image.png

一、 硬件设定 

1、 翻开欧陆面板下盖,将电枢电流IA CAL 设定成所配电机的电枢电流大小。(由左到右为百位、十位、个位) 

2、 将励磁电流IF CAL设成与所配电机励磁电流大小。(由左到右为十位、个位、十分之一位) 

3、 将电枢电压VA CAL设为450V,即将拨盘开关上端两个拨向右端,下端两个拨向左端。 

4、 测速反馈板的设定:依测速发电机在达到额定转速时所发出的电压值,在测速板上将拨动开关对应设定好。 

二、 软件设定 

说明:翻开欧陆控制器上盖,可见到两行字的显示屏和四个按键,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M进入,在以下的叙述中,皆为第二行显示内容。按按键时要快速轻点,不能连击或无效。 

1、 斜坡设定: 

按M键 显示DIAGNOSTZCS(诊断功能) 

按↓键 显示SETUP PARAMETERS (参数设定功能) 

按M键 显示RAMPS(斜坡设定) 

按M键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 

按M键 显示X .X SECS (上升斜坡时间) 

按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 

按E键 显示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡) 

按↓键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 

按M键 显示X .X SECS (下降斜坡时间) 

按↑或↓ 设为3.0 SECS (3.0秒) 

按E键 显示RAMP DECEL TIME (下降斜坡) 

按E键 显示RAMPS 

image.png

2、 励磁控制设定:(由RAMPS 开始) 

按↓5次 显示FIELD CONTROL (励磁功能) 

按M键 显示FIELD ENABLE (励磁功能控制) 

按↓键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 

按M 键 显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 

或者显示CORRENT CONTROL (电流控制方式) 

按↑键或↓让屏幕显示VOLTAGE CONTRDL (电压控制方式) 

按E键 显示FLD CTRL MODE IS (励磁控制方式) 

按↓键 显示 FLD VOLTAGE VARS (励磁电压控制变量) 

按M键 显示 RATIO OUT/IN (设定值) 

按M 键 显示XX .X % 

按↑键或↓键 调为47.0% 

按E键3次 显示为FIELD CONTROL (励磁功能) 

image.png

3、 速度环设定(由FIELD CONTROL 开始) 

按↓键 6次 显示SPEED LOOP (速度环控制) 

按M键 显示PROP. GAIN 

按↓键 4次 显示SPEED FBKselect(反馈方式选择) 

按M 键后一般有两种显示 

ARM VOLTS FBK(电压反馈方式) 

或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式) 按↑键或↓键 选择显示ARM VOLTS FBK(电压反馈方式) 

或 ANALOG TACH (测速发电机反馈方式) 

按E键 2次 显示 SPEEO LOOP 

4、 防干扰功能(由SPEED LOOP开始) 

按↓键 显示STANDSTILL(防干扰) 

按M 键 显示STANDSTILL LOGIC(防干扰状态) 

按M 键 显示ENABLED (打开) 

或DISABLED (关闭) 

按↑键或↓键 显示ENABLED (选择打开功能) 

按E键2次 显示STANDSTILL(防干扰) 

5、 参数存贮(由STANBSTILL 开始) 

按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面) 

按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能) 

按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮) 

按M 键 显示UP TO ACTION 

按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成) 

按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面) 

注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。 

image.png

6、 电流环自整定(由MENU LEVEL原始界面开始) 

590P的参数快速设置: 

通电后按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。 

image.png

参数保存:按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后,按向上的键找到PARAMETER SAVE,按M进入,然后按向上的键,参数自动保存。按E键一直退到底。 

自动调节步骤(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。 

调试注意事项:调试过程中要注意电源不能有短路或缺相,调速器的控制端子为直流低压,一定要注意不能让高压进入,设好参数启动后,测量励磁电压是否正确,然后再升降速。在升速的过程中注册观测电机的励磁电压和电枢电压是否正常。 

调速器参数复位:按住面板上面的上下键,然后送上控制电源,参数会自动复位。